西门子变频器mm420,电机通过滑触线接到变频器,现在出现滑触线集电器掉下来。相当于电机缺相了,变频器没有报警,而且还产生干扰,个别输入点乱跳。请问MM420变频器怎么设置啊?
负载大时会损坏变频器,确切地讲最可能会损坏整流模块,本来三相提供的电流现在是两相在提供,整流模块中还在工作的二极管的电流是原来不缺相时的根3倍,而一般中小型变频器整流侧没有过流保护;另外,由于缺一相,整流出来的直流每周期从六个波头变为两个,滤波电容达不到原来的滤波效果,会影响输出和电容寿命,如果供电电压波动,还会损坏逆变模块,也就是说对电源质量的要求变得更高