当G120变频器选用24V外部直接供电(由于希望在主回路断路的情况下,希望保持G120控制电源)时需注意以下几点:
1、当功率单元的外形尺寸为 FSA ~ FSF 时,直流 24V 供电需要连接到控制单元的 31/32 号端子上;
2、当功率单元的外形尺寸为 FSGX 时,直流 24V 供电要连接到功率单元 X9 端子排的 1/2 号端子上,无需连接到控制单元。
-----------------
由于之前没有看到下面附件2)内容,按照附件1)外接电源,将24连接在CU的31/32上,上电24V电源时,变频器报F30022(
F30022.jpg),无法复位,在直流侧没有供电的情况下,r70(CO: Actual DC link voltage)显示电压1500多,无法复位。
切换成交交变频,无外接电源的情况下,正常工作---变频器ok.
遂查看2)附件文章。
PS:不解的是160KW变频器(FSGX),外接电源用的是CU240B-2DP 31.32,无任何故障。