我觉得四芯线比那个屏蔽层还要重要,,宁可不要屏蔽层,也要使用四芯线
电机侧接到接线盒内的地,另一端接到变频器出线端的PE,进线端的PE接地排。
如果有屏蔽层,那么屏蔽层两端都接到接地线上。如果单端接地,会影响仪表类通讯的信号。
这个以前讲过,有的国产变频器可能是载波频率较高的原因,干扰特别大,本来G130的没有事,更换国产变频器,启动后仪表显示就最大值,检查发现电机端的屏蔽层没接好,连接好后正常。
电机线是3P+1PE+屏蔽层。原来电机线只是单独的3P线。这么多年一直用下来,虽然也有过几次通讯干扰报F0070故障,总体还说还算正常。但去年公司为了申报省级安全文明企业,安全部要求我们将所有用电设备必须全部接接地。其实,这台设备算是一条生产线了,电机虽然没有直接接地线,但是所有电机安装机架都是钢架结构,全部所有部件都是通过焊接或者螺丝连接成为了一个整体。并且做设备基础的时候,每个单个设备基础之间用20*4的扁铁焊接连通了,还有多点与电气系统的接地保护线有联通,相当于做了一个等电位联接,对电机外壳接地完全没有问题,只是没有那条黄绿色的线接在电机外壳上,所以安全评审的专家说不合理,要求我们进行整改,最后把电机线换成了3P+1PE+屏蔽层。