以下是引用RENHQ在2017-02-19 23:08:02的发言 >36楼

未知啥意思?

我也没对赋值啊

您说的是不是这个意思?

L W[AR1 P#5.0],开始我是不知道AR1偏移5和FC1指针重合的,在执行了FC1之后,我看到指针指的地址是V25.0,就猜是不是OB1的L25.0

OB1T1的偏移地址是20,所以我就再加5看看对不对,结果正是

以下是引用20151013在2017-02-19 23:01:00的发言 >35楼:一点疑问:L W[A...

引用35楼详细内容:

一点疑问:L W[AR1 P#5.0]取得是OB1的L25.0的值,也即V25.0中的,16#1002,但是按照执行的顺序是先执行OB1中的网络2然后再调用的FC,也就是说程序第一次执行OB1的L25.0的未知的?

以下是引用RENHQ在2017-02-18 20:18:43的发言 >28楼:下面是OB1的程序...

引用28楼详细内容:


下面是OB1的程序

上面是FC1的程序

上面可以看出来V区域也是OB1的L区域

或者说所有的的V L区域都是一个区域 和电脑内存似的,一个程序打开了,就占用一定的内存,关闭了就把

第一个扫描周期OB1的L25.0值是没有的,即W[AR1 P#5.0]为16#0000?等到第二个扫描周期因为执行了FC所以L25.0值才有,即W[AR1 P#5.0]为16#1002,就是说16#1002覆盖了16#0000,所以PLCSIM中MW2才是16#1002,若程序只执行一次,那么W[AR1 P#5.0]为16#0000。    对吧?