回复:DCS与CP341总是通讯不上

edward0730

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    343
  • 精华

    2
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-04-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-20 10:16:46

9楼

接好线路,把程序下载到PLC当中,观察CP341模块上的收发灯,RX/TX,如果RX灯在闪,TX灯不亮则说明数据已传到CP341,检查PLC的编程吧。如果RX灯也不闪,则需要检查DCS侧数据是否发出,或者接线是否正确;

一般不是接线问题,就是PLC编程问题,先排查一下;

PLC编程配置西门子下载中心下载A0081,附件上传大小受限制没法上传。


做喜欢做的事