接好线路,把程序下载到PLC当中,观察CP341模块上的收发灯,RX/TX,如果RX灯在闪,TX灯不亮则说明数据已传到CP341,检查PLC的编程吧。如果RX灯也不闪,则需要检查DCS侧数据是否发出,或者接线是否正确;
一般不是接线问题,就是PLC编程问题,先排查一下;
PLC编程配置西门子下载中心下载A0081,附件上传大小受限制没法上传。