回复:在TIA V13 SP1 不能组态S7-400的电源模块

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-02-20 14:29:24

2楼

 你还上传图片了!根据你的图片应该是你的机架容不下了,10A的电源占用两个槽位而1槽只剩一个了,你把cpu移到3槽上应该就可以了。另外0KA02是DC24V供电不是220V所以注意了之前见过有人将一个活生生的新的给换到220供电的模块上烧掉。