回复:终端电阻我终于学会了。

江汉之珠

  • 帖子

    1023
  • 精华

    15
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-20 16:26:10

46楼

展开查看
以下是引用油瓶倒了在2017-02-18 22:12:03的发言 >44楼

解释下,大师

以下是引用江汉之珠在2017-02-13 13:07:48的发言 >27楼:那你知道为什么要在...

引用27楼详细内容:

那你知道为什么要在终端加电阻吗?

以下是引用油瓶倒了在2017-02-06 17:56:04的发言 >楼主:终端电阻我终于学会...

引用楼主详细内容:

终端电阻我终于学会了。

每次碰到profibus 传送信号的时候我都对元件上终端电阻发憷,不知道是on还是off,今天终于搞清楚了。

1 Profibus插头的结构与简单用法


图1Profibus插头结构

这是常见的Profibus插头,如果我们有A、B两个站点要做Profibus通讯,应该如何连接插头呢?因为总线上只有两个站,显然终端电阻都要打到ON位置。那么插头上的接线是否要一进一出呢。


图2 两个DP站点的连接

正确的做法是两个插头都连接进线端。因为终端电阻与插头的出线端是2选1的。终端电阻打ON,进线端连接终端电阻,断开与出线端的连接;终端电阻打OFF,进线端断开与终端电阻的连接,连接出线端。


2常见的Profibus总线连接


图3 主站在总线一端点

图3所示的是一般的Profibus总线连接方法,主站位于总线的一端,终端电阻打ON。
然后依次连接后面的站点,中间的站点终端电阻打OFF,最后面的站点终端电阻打ON。


图4 主站在总线中间

有时候由于现场设备分布的原因,主站也可以安装在Profibus总线的中间,具体做法如图4所示。

终端电阻打ON的设备不能断电,如图5所示Profibus插头上除了220欧的终端电阻以外还有两个390欧的偏置电阻,并且偏置电阻上必须连接电源。


这其实是一个阻抗匹配的问题,如果有搞过射频电路的理解起来会更容易一些。

通讯线上的信号,特别是频率比较高的信号,在沿电缆向外传播时,如果传播过程中阻抗能保持不变,那么善莫大焉。但实际上这种可能性等于零,比如接头、比如电缆走向等等,一旦阻抗发生变化,信号的一部分功率要进行反射,即向波源反射。加终端电阻的目的也是进行阻抗匹配,使得信号不那么多的反射。