回复:变频到电机距离长怎么解决

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-02-20 21:04:17

22楼

电缆截面积已定,长度增加,电缆的分布电容增加;电缆长度已定,截面积增加,电缆的分布电容也增加。小功率的变频器对增加的分布电容相对要敏感。在现场曾遇到过绝缘正常的电缆,变频器起动后就报过流,就是换了电缆后就正常的案例。

所以当实际电缆长度接近手册规定的建议值时,就得考虑增加输出电抗器或增加变频器的功率。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3160条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。