我用1214做过V90 PN ,将位置环放在PLC上的话,带两个V90,PLC这边就承受不住了,所以可以把位置环放在伺服这边,用111报文,PLC的负担就不重了,PLC只是发位置信号。据说可以带16个轴,我问过一些人,说见过带10个轴的,所以你加两个轴的话,应该没问题。