回复:S7-312C

kinkin

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7362
  • 精华

    53
  • 被关注

    250

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-21 09:13:53

4楼

 这确实是西门子S7-300的一个麻烦事情,目前你有以下方法解决:

1、在新的CPU312C上按以下操作进行MMC卡格式化,

       当CPU请求一个存储器复位时(STOP LED缓慢闪亮),应运用下述开关程序对它进行格式化:
       1)  将开关置为“MRES”位置,并保持,直至LED停止闪亮(即直至大约9秒钟后永亮着)。
       2) 在随后的3秒内,释放开关,并再次切换为“MRES”位置。STOP LED现在闪亮,指示正在进行格式化。
       一定要使用规定的操作顺序。否则,MMC就不能进行格式化,而是返回存储器复位状态。只能出于某种特定原因,才能对MMC进行格式化(见上述);例如在更换模块后出现存储器复位请求时就不能格式化MMC。在这种情况下,如果切换为“MRES”状态,只能进行正常的存储器复位操作,同时保留现有MMC数据。


2、将MMC卡装入与原来同型号的CPU313C中,在线删除"System data",这个卡就可以在任何S7-300的CPU上使用了。


3、用专用工具格式化MMC卡。