恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-02-21 10:47:38
41楼
要我就不这样接。
实际的接法应该是,每台电机的外壳地,直接接到它变频器的外壳PE(中途不接地);外壳另一个PE接到柜中的PE母排。
通讯电缆的进出线屏蔽、控制系统传感器的屏蔽,单独接到独立的“PE”母排。如果可以,与控制器的PE接在一起。最后再与驱动的PE一起接到供电系统的总的PE。
这就是所谓的:“一点接地”。
确保,变频器经Y电容、电缆、电机经等效电容的泄漏电流大部分回到变频器;少部分经母线回到入线侧;
控制系统是一个等电势(允许有电压,但是无电流)。
这个实际操作起来也很难实现吧,各接地点的连接达到无电流的,接电线的规格以及走线方式都有讲究,实际连起来恐怕难以实现等势状态。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主