回复:电机屏蔽层及通讯干扰问题

月雨风云

  • 帖子

    2270
  • 精华

    10
  • 被关注

    427

论坛等级:至圣

注册时间:2010-03-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-21 10:47:38

41楼

展开查看
以下是引用yming在2017-02-18 10:06:45的发言 >12楼

要我就不这样接。

实际的接法应该是,每台电机的外壳地,直接接到它变频器的外壳PE(中途不接地);外壳另一个PE接到柜中的PE母排。

通讯电缆的进出线屏蔽、控制系统传感器的屏蔽,单独接到独立的“PE”母排。如果可以,与控制器的PE接在一起。最后再与驱动的PE一起接到供电系统的总的PE。

这就是所谓的:“一点接地”。

确保,变频器经Y电容、电缆、电机经等效电容的泄漏电流大部分回到变频器;少部分经母线回到入线侧;

控制系统是一个等电势(允许有电压,但是无电流)。


这个实际操作起来也很难实现吧,各接地点的连接达到无电流的,接电线的规格以及走线方式都有讲究,实际连起来恐怕难以实现等势状态。

学无止境
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3147条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。