第1次故障! 

 现场CPU已安全运行半年有余!近来发生cpu指示灯全部闪烁,cpu自检通不过。

           首先到现场检查接地,用兆欧表测量接地电阻在正常范围内,更换接地线的线鼻子锡焊焊接处              理。其次检查等电位链接是否良好,处理腐蚀松动连接处等!最后更换cpu系统正常运行!

第2次故障!

 更换cpu后系统运行大约3-4个月左右,再次发生cpu指示灯全部闪烁,cpu自检通不过。

          到达现场检查接地等电位等一系列工作,增加系统电源电抗滤波器!plc电源更换隔离变压器-输入滤波器等安全措施(现场并无电焊机大功率变频器等!应该并无高次谐波电流的发生)。同样更换cpu处理!


   以上是两次cpu故障,求教各位大神究竟问题出在何处,同样配置的设备已经做10套左右,其他9台的设备运行有5年以上(其他几台设备分别在华东-中区),cpu都没有出现过故障,唯独这一台cpu出现这种问题,dierci求教西门子供应商,供应商直接换新的cpu也没有给出cpu的故障点!

   项目的实际棘手问题,请大家不吝赐教!

  


  项目问题解决!我会在第一时间把解决问题的方法及图片发布至论坛!方便每个工控人!

 

   