回复:请教:S5转S7过程中,S5程序TNB如何处理?

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-21 15:20:35

3楼

1、S5的TNB指令是存储器之间的传送,累加器1指定源地址,累加器2指定目的地址。

L KH EE4D

L KH EA7F

TNB  14 

上述指令是将EE4D开始的连续14个地址的存储区内容传送到以EA7F开始的连续14个地址的存储区中。

2、这种指令需要进行手动改写:

在S7中没有以地址指定的存储区。S7中可以应用数据块,M等存储区来代替。

3、S7的SFC  20:

SFC20是复制。
使用SFC20 “BLKMOV”(块移动)可将存储器区(= 源区域)的内容复制到另一个存储器
区(= 目标区域)。
要怎么用 注意什么?
看看下述文档中的3 复制功能和块功能,3.1 使用SFC20 “BLKMOV”复制存储区域:

<S7-300400的系统软件和标准功能>下载:

http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=1023

4、有关S5的转换:

《S5程序到S7程序的转换教程》连接:
http://www.doc88.com/p-81592874977.html
、如果应用上述方法尚不能转换,那么只能通过手动来编辑了,注释需手动编辑。
、注意S5程序不能完全被转换的,一部分程序需手动进行转换。

、可以直接将S5的符号注释用EXCEL导出来

5、相关资料:

、《从S5成功走向S7》下载:

https://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?id=1829

、《From S5 to S7 Converter Manual 》下载:

http://cache.automation.siemens.com/dnl_iis/DA/DAxMjA1NwAA_1118413_HB/S5S7_e.pdf


一日三省吾身
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题