那么对于晶闸管型基本整流单元是否就没有这个限制?


对于整流是可控硅的来说,装机装柜比如710kw以下的,多次我认为没有问题,

但是二极管加IGBT的SLM,预充电是电阻限流的,这个得有间隔。。次数多了电阻发热,发热太严重,预充电电阻就坏了


频繁启停装置会导致频繁的预充电?

那是 

---------------------------


其实,一次启动不起来就需要停机检查了,肯定有故障,比如硬件有问题,你再怎么启动也没有用,即使侥幸启动了也存在再次停机的隐患。


我以前的BLM有时会有预充电故障,一分钟启动多次,就是起不来,起来了过俩小时还会报故障,最后检查还是硬件有问题,

所以对于整流单元,一次启动不成功,(触发动作了),就需要仔细检查原因了,

多次频繁启动,那是盲目操作。