回复:电机屏蔽层及通讯干扰问题

keene426

  • 帖子

    640
  • 精华

    13
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-22 08:34:16

44楼

大家都很关心最后的处理结果怎么样,我汇报一下最近几天的处理方法与运行结果:

1、按EMC规则的要求,将屏蔽层按要求在电机端与电机外壳进行了接地,其实就是与PE线相连了;

2、在电箱入口处与电箱也进行了接地处理;

3、在靠近变频器输出端的近处也将屏蔽层与接地端进行了连接;


结果:

1、用万用表测量各处的屏蔽层,均无感应电压值;

2、到昨天为止已经运行了两天,目前均没有报F0070故障产生;


签于以前在电箱入口处单端接地,在生产线运行基本上10分钟左右就会出现F0070故障的情况,

整改的效果有大幅度的提升,基本上算是稳定。后续情况,继续跟踪。

投身技术即为专,挑灯夜战不能眠。

精华帖版主置评:按照规矩办事,问题迎刃而解 封精鼓励 -北雪雪纷飞

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3151条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。