以下是引用keeneyoung在2017-02-22 08:34:16的发言 >44楼

大家都很关心最后的处理结果怎么样,我汇报一下最近几天的处理方法与运行结果:

1、按EMC规则的要求,将屏蔽层按要求在电机端与电机外壳进行了接地,其实就是与PE线相连了;

2、在电箱入口处与电箱也进行了接地处理;

3、在靠近变频器输出端的近处也将屏蔽层与接地端进行了连接;


结果:

1、用万用表测量各处的屏蔽层,均无感应电压值;

2、到昨天为止已经运行了两天,目前均没有报F0070故障产生;


签于以前在电箱入口处单端接地,在生产线运行基本上10分钟左右就会出现F0070故障的情况,

整改的效果有大幅度的提升,基本上算是稳定。后续情况,继续跟踪。

按照规矩办事,很多问题就迎刃而解。楼主就是一个很好的例子。