今天无意中发现DP头的屏蔽网和DP插头的金属外壳是相连的
因为DP头的屏蔽网最末端接地的地方是压在DP头尾部的贴片上的,整个贴片跟DP头插针处的U型贴片是相连的,所以,,
而CU320-2DP的DP插头是和动力柜相通的
CU320的外壳是接地的,外壳上的接地端子等电位端子跟DP头是相连的,你的CU320肯定接地到动力柜,所以,,
如果DP头的屏蔽网和柜体是相连的,那么信号地和保护地不是就接到一起了吗?
西门子的模板信号地与保护地是相连的,比如ET200M的153,,他的地端子与M端子有一个连接片
你接地可靠了,就不要紧了,,
具体可以买一本 西门子自动化系统接地指南
,杨光编写
或者版区置顶的帖子 西门子自动化系统接地指南---汇总 ( 1 2 3 )