回复:脉冲编码器的脉冲幅值

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-22 19:31:09

26楼

展开查看
以下是引用xiuxiu2014在2017-02-22 16:59:46的发言 >

现场需要连续生产,为了降低停机时间,对有劣化趋势的设备利用定修时间换新的,就是没有合适的规则或是设备进行检测或监控

这样呀,就是示波器即可,电机空载运行某一特定转速(比如额定转速的80%),然后用双踪示波器,将编码器的A和B信号检测,


第一两路脉冲的峰峰值都接近编码器供电电源

第二波形是方波,且上升下降沿是陡峭的,没有脉冲畸变

第三两路信号脉冲相差90度


如果波形不整齐,抖动,达不到要求,就是问题。但不一定是编码器坏了,也许是间接轴问题,松动螺丝问题等。


另外如果有震动检测仪器(最好是三维的加速度传感器),可以实测编码器的三维振动状态,如果现场实测振动加速度超过10g,传感器必坏无疑。传感器的振动加速度和振幅,都是需要认真对待的,防震,防撞可保证编码器的寿命。