以下是引用jianghehupo在2017-02-20 22:49:49的发言 >7楼

遇到类似的问题。

通过Modbus控制V90实现定位控制,EMGS接了,正负限位也接了,驱动器没有故障,但是通过给驱动器发送46E-->46F 不能使能,怎么回事?

DI1设置为Son,但实际没有接线,是这个原因吗?

建议可以查看驱动是否接收到了控制字信号。还有P29008是否设置为通过PZD控制。