恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-02-23 17:57:39
7楼
还有你的程序不严谨,先不说DBNO输入的存在与否(这个可以用SFC24判断),单说下面加粗的,能否确保10个字节,不能确保,就需要:
L DBNO
T TEMP_1
OPN DB[TEMP_1]
L DBLG
T W[AR1,P#2.0]
SFC20是允许两边长度不同的
LAR1 P##arte_sfc
L B#16#10
T B [AR1,P#0.0]
L B#16#2
T B [AR1,P#1.0]
L 10
T W [AR1,P#2.0]
L #DBNO
T W [AR1,P#4.0]
L DW#16#84000000
T D [AR1,P#6.0]