回复:扩展模块红灯闪烁

乌龙茶

  • 帖子

    1086
  • 精华

    1
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-02-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-24 09:12:01

4楼

展开查看
以下是引用jerry在2017-02-24 08:34:11的发言 >3楼

看下故障诊断信息

设备到现场了。没法看诊断信息。自己在公司试了下,

 组态不对的话模拟量模块只有DIAG灯闪烁,总线推开后熄灭。

 组态正常、总线推开、24V电源正常的情况CPU error灯红色闪烁、模块DIAG灯与通道指示灯熄灭

组态正常、总线正常、24V电源丢失的情况CPU error灯红色闪烁、模块DIAG灯与通道指示灯红色闪烁

总线重新连接需重新送电