回复:源程序中的红字问题,请教.

xiaode

  • 帖子

    1380
  • 精华

    2
  • 被关注

    49

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-07-18

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-24 09:19:08

17楼

展开查看
以下是引用KITT在2017-02-24 08:30:17的发言 >16楼

 这是因为在最后一次更新接口后又对程序FB124做了修改,可能只是时间标志或接口改动过而下载的时候只下载了FB124没有检查块的一致性或者说没更新,其实CPU上的是正确的只不过上传上来在你打开的时候发生了改变,那一段其实就是一个意思

call fb124,db124

你把删掉两个call之间的语句,把上面一句call fb124,db124写里面去你在线监控就会发现完全没问题程序是一致的。

call fb112,db112

call fb124,db124

call fc77

call fc82


谢谢! KITT 侠, 我看了您说的,检查了一下程序 , 在上载上来的程序中,FB124 与DB124 的时间是相差很远,的确应该是FB124 修改了下载,DB124 没有同时下载, 然后没有检查一致性。

上载上来的程序参见

 源程序的时间参见下面

 多谢KITT ,还是您经验丰富!