以下是引用KITT在2017-02-24 08:30:17的发言 >16楼

 这是因为在最后一次更新接口后又对程序FB124做了修改,可能只是时间标志或接口改动过而下载的时候只下载了FB124没有检查块的一致性或者说没更新,其实CPU上的是正确的只不过上传上来在你打开的时候发生了改变,那一段其实就是一个意思

call fb124,db124

你把删掉两个call之间的语句,把上面一句call fb124,db124写里面去你在线监控就会发现完全没问题程序是一致的。

call fb112,db112

call fb124,db124

call fc77

call fc82


K侠厉害,我理解图片中的程序也是CALL FB124,DB124,但是不明白为什么会以这样的形态出现,学习了