回复:S7-400与s7-200 用EM277通过PROFIBUS-DP怎样进行通讯?

zhou_7

  • 帖子

    611
  • 精华

    1
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-24 11:18:49

1楼

设置V区偏移量为100,则VB100~VB115对应S7-400中的PQB256~287,VB116~VB131对应S7-400中的PIB256~287.只要将所需数据传送到以上区域,即可进行数据传输。

如:在S7-200中将IB0传送到VB116,则在S7-400中读取的PIB256即为S7-200中的I0.0~I0.7。