发布于 2017-02-25 11:04:36
6楼
不懂faunc 的距离编码,以前说是选项,不知道新系统是否标配了,百度到的:在FANUC数控系统0I-C中应用。
1. 参数设定(此功能为选项功能 0ic 订货号A02B-0310-J670 18I订货号A02B-0284-J670)
1〕.1815#1 OPT 1815#2 DCL
光栅尺使用类型:选择了带距离编码参考点标志的直线光栅尺。
(在使用圆光栅时 1815#1 #2 #3 均要设定为1 )
2〕.1802#1 DC4
3〕.1821 相邻两个Mark1之间的距离
直线光栅尺标准参考点标志栅格间距
4〕.1882 相邻两个Mark2之间的距离
5〕.1883 假想的光栅尺原点与参考点之间的距离
以海德汉LB302C光栅尺为例的参数设置
相邻两个Mark1之间的距离 80mm
相邻两个Mark2之间的距离 80.040mm
想应参数设置如下:1815#1 1 1815#2 1
1802#1 DCL 设置为0 使用3参考点检测回零点
1821 80000 (最小检测单位u)
1882 80040 (最小检测单位u)
1883 上电后回零 机床会移动3次自动计算零点的坐标位置。