回复:西门子200,PID控制程序正常,怎么就是没输出,求解,看什么原因,另外单独写PID正常,可发源程序检查

任昊

  • 帖子

    714
  • 精华

    0
  • 被关注

    68

论坛等级:至圣

注册时间:2010-06-09

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-02-25 11:35:01

6楼

展开查看
以下是引用shine在2017-02-17 10:34:05的发言 >3楼

问题描述不清

是PID块没有输出,还是实际的输出点没有动作?

因为你说PID控制正常,理解为PID块还是有输出的,但实际输出点没有动作

一个猜测:你用了224XP,PID用的是模拟量输出,你没有考虑XP自带的一个点的AO,占用2个AO通道,所以你地址写错了

这个说的有道理啊!

相信自己可以适应一切
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。