程序已经试过了哦,楼上给的还是无法实现哦~
我这边的困难点就在:LOGO在正常时间内(早8点~晚8点)控制照明在常亮状态,与此同时,感光探头感觉到光线亮时,给LOGO信号,让他切断照明;感觉到光线暗时,再给LOGO信号,让他开灯
这个难点并不难啊,4楼提侠的程序可以实现的。之所以不行的原因可能是你的参数设置有问题,请仔细校对一下定时器和延时模块的参数。再就是需要检查你输入的功能块是否正确。如果楼主想仿真一下,可以临时设置一个小的时间段试试实际效果。