我们这边出现过几次电焊烧坏设备的情况,原因是起初在建配电室的时候非常仓促,着急着生产,所以一些接地做的很不到位。于是电焊工在配电室门口打电焊的时候就把配电室里的变频器给报销了。还有通讯线缆也跟着遭殃。。现在处理了,把所以的配电柜控制系统的电位参考点(控制地)全部连在一起,然后在外边挖个深坑埋个接地模块接到一起,到现在没出现过类似的情况。拜读了