840C闭环设置与840D不同,可参考以下方式:
1.首先揿压下最右侧屏幕图形软键 -SERVICE,按下屏幕右边的竖直按键PASSWORD,出现密码窗口,键入密码;数字键:1111,按MDI键盘上的ENTER,再按软键盘的SET,密码输入完成,
进入参数界面,将要屏蔽光栅尺的轴的FD修改为FD**,
2.set of measuring system 2nd.,
3.找到该轴的第一测量系统的机床数据:2002/2-3 修改为:YES ,2002/6-7修改为: 3,2002/4-5修改为 : 2,3842修改为 :FD3.1 ,3842/2-3 修改为 :yes,3842/6-7修改为 :3 ,3842/4-5修改为: 1 ,
4.该坐标轴的第二测量机床数据:
18242.1改为:yes ,13882/2-3修改为: yes ,13882/6-7修改为 : 3 ,13882/4-5修改为 : 0