两种控制方式,,两套参数应用
第一
p700.0=2
p1000.0=7
p702=99
p810=722.1
p809.0=0
控制命令来自端子,速度来自模拟量2
809是复制参数,比如电机参数,
第二
p700.0=2这个应该是p700.1=2
p1000.1=2
控制命令来自端子,速度来自模拟量1
之间的转换由数字量端子2也就是DIN2转换
也就是说一个电机,假设有本地跟远程控制,第一套就是本地的控制,第二套参数就是远程。
请参考