回复:MM440变频器 p700.0=2 p1000.0=7 p702=99 p810=722.1 p809.0=0

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37128
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-26 17:24:29

2楼

这么用对吗?我觉得对复制参数的使用是一个误区。参数组转换直接对应参数组命令进行激励就可以了,干嘛要拷贝参数组呢?


复制命令一般在调试时为了省事,把两个参数组复制,这是简化参数设置的一个办法,不能用于控制参数组的转换呦。


参数组转换是:分两类参数


控制参数组,转换参数P0810 / P0811

电机参数组,转换参数P0820 / P0821


如果想只对参数组0或1进行转换,那就转换P0810(控制参数组)和P0820(电机参数组)。即可完成。完全没必要拷贝参数。