大家都很关心最后的处理结果怎么样,我汇报一下最近几天的处理方法与运行结果:
1、按EMC规则的要求,将屏蔽层按要求在电机端与电机外壳进行了接地,其实就是与PE线相连了;
2、在电箱入口处与电箱也进行了接地处理;
3、在靠近变频器输出端的近处也将屏蔽层与接地端进行了连接;
结果:
1、用万用表测量各处的屏蔽层,均无感应电压值;
2、到昨天为止已经运行了两天,目前均没有报F0070故障产生;
签于以前在电箱入口处单端接地,在生产线运行基本上10分钟左右就会出现F0070故障的情况,
整改的效果有大幅度的提升,基本上算是稳定。后续情况,继续跟踪。
看楼主的表态,似乎底气不足啊!也难怪,保不准还会出问题呢!
在我看来,EMC问题不是一个可以亡羊补牢的技术问题,它主要靠先期的设计与成套来解决,如果这两个环节没有考虑,最后的补救措施就是然并卵了。
随着设备使用时间及使用环境等因素的影响,接地措施会因为锈蚀、氧化、松动等各种因素导致接地失效,设计好的接地系统,在接地部分失效后,剩余的接地效果一般不会再损失,并且仍旧能够起到其应有的抗干扰防护作用。
然而,不完善的或临时性的接地措施就不能保证了,一旦接地失效,干扰的梦魇就会重新回来让人头痛不已。这就是为什么有些设备在正常工作了半年,一年后会出现EMC干扰的问题,这就是在设计和安装成套的时候没有充分考虑的结果。
另外,对于一些装机容量比较大的设备,其接地系统亦是需要日常维护的,新设备安装后首次上电调试前需要对电源及接地系统做一下检查,并紧固;设备带载运行一个月后,应安排停机,对电源及接地系统再做一次检查及紧固;设备运行三个月,半年,直至一年期限均应重复上述维护工作。若设备在一年内没有出过EMC问题,那基本可以放心了,以后只安排每年例行检查一次即可。
条件好的单位,可以购买手持红外测温枪,定期对设备及电源端子的发热状况进行检测,可以及时发现问题,防止大的故障导致对设备接地系统造成的损害。