将6se70升级为S120,自动化只修改硬件配置,通讯地址不变,那么传动侧只要将6SE70通讯每一位的含义读懂,在S120设置相同即可,这样就不需要更改PLC程序,但是遇到一个不明白的问题:
6SE70的速度给定P433=KK3032,KK3032是双字格式,KK3032= K3002+K3003,其中K3002为低位,K3003为高位;
但是在S120里面, r2060.1是双字格式,r2060.1=r2050.1+r2050.2,其中r2050.1是高位,r2050.2是低位,
这样的话,PLC按照原来的速度数据给定,那么如果S120的P1070=r2060.1,速度的高位和低位与6se70的高位低位正好颠倒了,速度给定是否就不一样了?
请问这个问题这样理解对吗?如果正确那么6se70升级为S120如果用到双字的通讯是否必须修改PLC程序?新老一代的产品报文格式还不同吗?
请赐教,谢谢!