以下是引用kibu在2017-02-24 08:55:15的发言 >1楼

接近开关短路最坏的情况是把PLC的输入点烧掉吧

断路器不会跳说明短路电流还不够大,如果够大的话即使断路器不跳,传感器的线也烧断了

开关电源如果有短路保护的话会自行断掉直流输出,仅供参考

我在现场看到了,三根线搭在一起了,噼里啪啦冒火花,线明显的发红了/