恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-02-27 08:55:31
7楼
在程序属性里有个IEC兼容,如果不勾选上,定时器的输入端可是是TIME DWORD DINT,如果勾选上IEC兼容,定时器输入端只支持TIME格式,因为工艺要求定时器时间是可设定的,那么不勾选IEC兼容,直接使用DINT格式可以吗?
评论里不能回复。
如果启用IEC检查,那么需要严格的类型匹配,要求Time格式的就必须是Time格式,而不能是兼容格式,你可以用T_CONV进行转换。
不启用的话,兼容格式都可以
请填写推广理由:
分享
只看
楼主