1楼

 锥形罐底,当液位比较低的时候,回波可能会折射出去,这时候雷达显示LOE 失波。


处理方式:

  1. 检查设置参数,低标点是否在锥形范围内?建议设置在锥形上方或雷达正下方的锥形斜面距离内。

  2. 记住低标点的数值。

  3. 设置Far Range,比低标点数值大5cm即可。

  4. 设置Fail safe里的故障时 输出LO, 然后故障时的电流设置为4mA.


这样,当液位下降到Far range以外时,仪表进行故障状态,即失波,屏幕显示为 0米,输出4mA.  虽然屏幕仍然有LOE 并扳手图标,不用管它,因为这时候就地屏幕显示为0 ,正常;输出为4  mA, 上位机也没有问题。  只要液位一上升,雷达自动跟踪液位。