那如果考虑连续额定负载工作,是不是就像应该补齐。
引用2楼详细内容:
用SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置是否需要额外补齐缺少的电容?
不需要,直接技改就可以,虽然S120比70的电容容量小,因为是逆变,整个直流母线上的总电容相对来说并不影响。
直流回路电容均是针对连续工作于额定电流的工况而设计。对于平均负载较小的逆变装置,相应的直流回路电容配置大于实际需求。
进线整流单元的预充电能力
由于70系列的整流采用的是电流控制不是时间控制,所以更换逆变不需要考虑,
如果是整流单元的更换,70更换为S120的电源模块就必须进行预充电能力的计算,也就是电源模块所带的最大电容的计算,在S120的样本中有这个数据。
连续额定负载工作,只与负载电流有关,装置的功率单元与其匹配即可。与电容容量无关。不予考虑。S120内置多少就多少。不用另外附加。