以下是引用kdrjl在2017-02-27 14:20:34的发言 >4楼

你如果分不清动力地与控制电源的参考电位之物理意义,那就没戏了。

图中所谓的控制地,不是K版主你说的这种参考电位,是比如传感器的、控制板路的板体的实际接地部分,板子还有自己的参考电位点,并与上述两个地是没有电气上的连接的,而且图中的控制地与动力地是分别接地的,有不同的接地箱,但是他们之间的电阻是接近0的。我现在不能理解的是为什么他们之间有4v左右的电压,而且在支架与地之间有110V的电压。目前系统能正常稳定的运行,但是在雨季或是比较潮湿的时候会有通讯故障发生。声明,这个并不是西门子的产品是其他厂家的产品。

厂家给的设计文件上理论上是动力地和控制地之间有50欧姆左右的电阻,但是施工完成后现在就是这种情况,他们之间的电阻基本为0,跟大家讨论讨论还有没有解决办法