搞了几天,终于搞好了。把过程讲下:OAC83换成OAC85后,CPU报总线2故障,FDC无故障灯指示,但是FB灯闪烁频率较正常状态慢,监控变送器读值为0,显示为替代值。变送器通讯指示灯时断时续。
最后在PA仪表后接了终端电阻后,通讯正常了。
PS:当时在OAC83做实验时,通讯正常,就没往终端电阻方面想。结果问题恰恰出在终端电阻这,说明接线规范还是很重要的。
PS:感谢西门子客服。