以下是引用=^_^=在2017-02-27 19:11:12的发言 >7楼

 那是不是可以这么说,只要还用原来70的整流单元,那么它下面带的70逆变器无论多少个改为S120逆变器都没问题?但如果是70的整流单元坏了要换S120的,那么肯定要增加电容量了?

只换逆变器,不换整流,该是谁是谁,不需附加;

只换整流装置,不换逆变器,道理一样,无需附加电容,但好像要加预充电单元。因为,S120的预充电是按照小电容容量设计,而70的逆变器电容容量比较大。需要计算和确认一下,仅此吧。


其实S120与70另的硬件不同点,除了控制元件的升级以外,


电源部分,70是可控硅整流,自充预电,没有输出电容器;S120可控硅整流,输出自带一个电容器。但他的最大充电能力是有要求的,要看具体说明,如果70逆变器的总电容加上S120电源部分的电容超过了规定值,要考虑附加预充电的补充单元。


逆变部分,70的直流母线电容器容量大于S120逆变器直流母线电容器的容量。


通过这些区别,自己去设计和计算。即可见一斑。电容器不论怎么考虑,都无需附加,就是装置自己内置的即可。

我是你的朋友