除了关注装置本身的区别,还应该检查装置周边的元器件

  1. 进线电抗器
    用于 SINAMICS S120 基本整流装置的前端时,其阻抗压降必须至少为 2%;
    用于 SINAMICS S120 整流/回馈装置的前端时,其阻抗压降必须至少为 4%。

  2. 电机电缆长度

    对于 MASTERDRIVES VC 逆变单元,电机电缆的标准容许长度为 100 m - 135 m(屏蔽电缆)或者 150 m - 200 m(非屏蔽电缆)。对于 SINAMICS S120 逆变装置,电机电缆的标准容许长度值更大,为 300m(屏蔽电缆)或 450m(非屏蔽电缆)。

  3. 输出电抗器和dvdt滤波器

    逆变装置输出的脉冲频率不能高于输出电抗器或dvdt滤波器的允许值