你说的有些道理但不是主要原因,主要原因还是咱们的大环境问题,
第一点是工程师本身的职业能力与素质的问题这是关键的你看装的柜子没发看从选型用料上就想省钱省力而我们国家的很多企业也是喜欢生产那些低成本低品质的东西,
第二点是我们客户不专业要么能用钱收买要么不懂什么标准永远靠主观来判断经验少,如果大企业有内部标准的话也是看个大概如果在设备投用前都没做好规划或者按照行业标准那么之后做一些简单的接地可能有些用但是并不正确,这是合同之内就应体现的条款,
第三点是项目负责人总是催进度电气属于最后的环节所以之前即使在机械上的进度被拖慢后面在电气上都要赶出来这样就会出现一些非常规但对他们而言高效的施工方法。我感觉在项目上很多情况其实后面不要搞得那么紧你如果逼得太紧施工方可能出现一些失误或者简化的环节导致后来设备的问题不断这才是大问题。
像我自己我感觉自己装柜子用什么线槽导轨端子这些最基本的东西还是有要求的比如魏德米勒菲尼克斯都是不错的选择。
说这么多也没有啥用,只能做好自己的本职工作,我感觉自己用什么东西自己还是能做得了主的不然老是想着省钱或省力那就是不负责任的表现,最后还是好好看看书吧!说那么多不一定有用!
可是,我觉得和成本没有太大的关系呀。
首先,并没有要求电机电缆必须是屏蔽电缆。是否采用屏蔽电缆是看环境的EMC要求;该电缆是否会对其他设备产生电磁场的干扰;其干扰程度其他设备是否能够接受;而不受影响。许多情况下,我并不使用屏蔽电缆;仅使用等径四芯塑料绝缘RVV电缆。
其次,绝不是用一个PE铜母排,将所有通讯、动力、控制屏蔽电缆压在上面就解决EMC的问题。
关键是要考虑每一回路的电流和为零,不会被其它回路所影响;也不去影响其它回路。
例如:
一条控制屏蔽电缆要穿过”一堆“有一定跨度的强干扰线缆。如果想两侧屏蔽层接PE,则首先要保证这两侧的PE是等电位。差一伏(要用直流档、交流档分别测量)也不行;因为你并不知道两侧的能量有多大。(曾经遇到过,1伏电压居然将直径10毫米的钢轴加热到上百度,给手烫个大泡。);如果不能确定两边等电势,这条屏蔽电缆的两边,最好不接PE。因为两侧不接;可以确认屏蔽层上没有电流。没有变化的电流就没有变化的磁场;只可能有变化的电场,变化的电场会通过等效电容耦合到所有芯线中。如果该回路任何时候电流和为零(这意思就是:去的控制电流别通过其它路径回来;要通过相同路径流回来。),且线缆为绞线;则全回路作用在控制电缆上的的等效耦合电势为零。
所以,北雪说的四芯电缆比屏蔽电缆更重要就是这个道理。
精华帖版主置评:道理讲的太明白了。kdrjl