正好,我在写电控系统的技术要求,关于EMC又几个问题请教下各位大侠:
我这所有控制柜的电源是从母线槽上取下来的,三相五线制。
我现在要求变频器至电机的线缆使用4芯屏蔽电缆,接地线将变频器的接地端子与电机的接地端子连接,电缆的屏蔽层与控制柜内的PE排连接。这样的做法不知道是否符合相关规范??变频器想选用PM240-2+CU240E-2PN的组合。
我现在要求每个柜子内设置接地排将进出柜子的PN总线的屏蔽层连接至PE排上,将变频器输出电缆的屏蔽层也接入PE排上,将模拟量信号的屏蔽层也接入PE排上。这样所有的屏蔽全部接入同一个PE排会不会产生干扰?我在每个控制柜设置两个PE排一个为电源PE另一个为EMCPE排,然后将变频器和电源的屏蔽接入电源PE排,将PN总线和模拟量信号的屏蔽接入EMCPE排,两个PE排通过16mm2电缆连接,电源PE排接电源的接电线,这种方案是否能够好一点??
G120系列的变频器都需要增加进线滤波器和出线电抗器吗??我这一个车间的变频器就接近300台,要是全加进线电抗器的话成本受不了啊!变频器大部分功率都不大于7.5KW。
如果你是使用PM240-2这个系列的功率模块,其实它已经给你做好了EMC的前期工作。
其实安装的要点很简单,就是将多台变频器安装在金属(不刷漆,可镀锌)背板上。
它的电机出线是四芯的接头;自带屏蔽板和卡子(根据电缆压接)。这个屏蔽板用6平方RVV软线或扁馈线就近接到金属安装背板就可以了。
金属背板直接引线到供电的PE端或N(视供电系统制式决定),不和柜内的控制线PE压接。