找答案里面给您回答了

变量A:I0.0 B:M0.0
C语言:
SetTagBit("B",GetTagBit("A"));
VBS:
HMIRunTime.tags("B").write HMIRunTime.Tags("A").read


你程序,繁琐了点,应该是b=a;

还得把下面的两个大括号给去掉