我是一名设备维护人员,在一家轮胎厂工作。胎面联动线使用的是西门子DP通讯网络,共有27个站(变频器、远程I/O/,带有DP通讯的仪表)。前一段时间胎面联动线所有的站点频繁随机报警,设备无法正常启动。查看CPU的报错记录:I/O读写错误。
1首先检查通讯线路。断掉总电源,将通讯DP接头从设备上面拔掉;首先检查终端DP插头拨码开关是否为ON, 其余DP插头全部拨为OFF,使用万用表欧姆档,测量起点DP插头之间3,8引脚的电阻为220欧姆左右;起点DP插头拨码开关拨为0N ,其余DP插头全部拨为OFF,测量终端DP插头之间3,8引脚的电阻为220欧姆左右;将起点与终端DP插头拨码开关拨为ON,其余DP插头全部拨为OFF,测量终端DP插头之间3,8引脚的电阻为110欧姆;依次对其余站进行以上测量,电阻没有问题。
2考虑干扰问题。变频器到电机使用的是屏蔽线,两端都接地;把通讯线与动力线分开走;胎面联动线所有的站点依然频繁随机报警。
3电控柜接地排未完全接地,重新接线。
4检查CPU电源接地情况,电源电压正常,电源没有接地。接地处理后,随机报警频率有所减少。
5把所有通讯线进行更换,无效果
6DP接头有10个备件,对出现报警的站点进行更换,无效果,站点依然频繁随机报警。又购买17个DP接头全部更换,站点报警消失。
碰到这种通讯问题,你们一般怎么处理?把更换下的27个DP接头拨码开关拨为ON,3,8引脚的电阻大都在220欧姆左右,也不知能再用否?