回复:840DSL用SCOUT上载驱动参数的疑问

执着探路者

  • 帖子

    648
  • 精华

    5
  • 被关注

    43

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-28 16:14:09

13楼

展开查看
以下是引用西范斯在2017-02-25 08:51:44的发言 >11楼:需要安装ssp_sinumerik_int_v4.5, starter /scout 完整安装盘都有!完整安装盘有各版本ssp ,不仅是数控,ssp 相当于ste7 硬件配置,可以随时安装!

问题解决了!谢谢西侠的热心帮助。下面将问题解决的步骤分享一下:

首先step7上载的程序中,NCU720.3以及NX15.3的版本是V4.4,如下图,

IMG_20170228_151618.jpg

打开SCOUT,在线,出现如下图的报警提示,

IMG_20170228_151758.jpg

将NCU720.3以及NX15.3的版本更新为V4.5,如下图,

IMG_20170228_151822.jpg

IMG_20170228_151837.jpg

版本更新后,再次在线,如下图,正常。分别上载NCU720.3以及NX15.3的数据即可。