回复:电机屏蔽层及通讯干扰问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-28 16:16:49

59楼

展开查看
以下是引用看雪001在2017-02-28 08:57:49的发言 >55楼

看楼主的变频器下端,并没有使用屏蔽线,可能电柜到电机使用了屏蔽电缆,但柜内几乎是“裸奔”,图上要求,即使电柜内也要使用屏蔽线,从变频器出线端开始就该进行电磁屏蔽了。

另外一个是变频器的散热,出风口和进风口都被线槽挡住了。

这里的情况还有所不同。

这里说的是伺服系统。由于驱动需要很高的转速,相对就需要较高的载波。高载波很容易通过与屏蔽层的等效电容耦合,(如果接地没处理好)使其表面产生电磁辐射,导致对外界干扰。

处理的方式,不但要求两端可靠等电势连接,而且屏蔽层外裸露线缆部分要尽量短。压接也不能露线头(一根铜线头相当于天线)。

而我们通常使用的2K载波没有到这个射频辐射强度。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?