回复:S120静态优化无法完成,只能手动停止优化

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36929
  • 精华

    455
  • 被关注

    1468

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-28 21:04:21

2楼

用SCOUT调试?我没用过。都是用STARTER调试。正如楼上所说,完全可以单项调试,一个一个的来,先把电机参数设置好(快速调试步骤),然后用P0340 = 1结束静态计算,P1900 = 1并启动变频器。此时听听装置的风扇是否启动工作了?如果是,你就等着它自动停止了,算是过了,再启动一次,方法相同。都自动停了。就算调试结束了。