6DP接头有10个备件,对出现报警的站点进行更换,无效果,站点依然频繁随机报警。又购买17个DP接头全部更换,站点报警消失。
其实照这个说法解决的,我认为不是DP头的问题,应该是某一个或两个DP头接线不实所致。
如果是正品的西门子DP头应不会有问题,可以照常使用。
我曾经多次做过实验,把整条线路上的某个DP头接线不接实,整条线路上的设备就会报DP故障,而且每一次基本上所报故障的设备都不一样,不是我们认为的只有接不实的这台报。
在没有更换DP通讯接头之前,厂家派技术人员到现场,把所有的DP接头重新接线紧固;另外我碰到到另一厂家做胶片冷却线,也出现过类似问题,站点随机报警,最后没办法就把所有的DP接头更换,通讯正常。奇怪呀