在没有更换DP通讯接头之前,厂家派技术人员到现场,把所有的DP接头重新接线紧固;另外我碰到到另一厂家做胶片冷却线,也出现过类似问题,站点随机报警,最后没办法就把所有的DP接头更换,通讯正常。奇怪呀
DP头使用西门子原厂的,如果传动多使用螺钉接线型DP头,不要使用卡接型。
DP头的接线最好每年紧固一次,而且每两年是最好重接一次,接线和屏蔽有的会氧化。
你所说的厂家紧固估计没有重新接线,屏蔽没接好,只禁锢了。所以不会起作用。那个屏蔽层接好是非常重要的。